原作者:@老虎@
KBW18/660B矿用隔爆兼本安电源拆解见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=371229
KBW18/660B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源箱,是镇江中煤电子有限公司制造的。有多路本质安全电源输出,5V-19V;500mA,内置24V,4AH免维护蓄电池,不间断转换,红外遥控电源开关,电源高41cm宽28cm 厚11cm,仪器净重14公斤(实际测量含电瓶近20Kg),可用于井下视频摄像、监控分站、以太网数字交换机、通信基站等设备供电。其中有二路18V输出400mA,另一路5V输出540mA。该电源是厂家即将退役的产品,我把它拆解并改造成巨无霸移动电源。
原电源三路输出:
1路:5V 0.5A 开关稳压电源固定电压输出
2路:18V 0.4A 开关稳压电源固定电压输出
3路:18V 0.4A 开关稳压电源固定电压输出
这里只画出第三路可调电压输出示意图
改制后电源三路输出:
1路:5V 1.9A 开关稳压电源固定电压输出
2路:13.6V 2.45A 前级为开关稳压电源,后级为线性稳压固定电压输出。
3路:1.5V-19V 2.45A 前级为开关稳压电源,后级为LT1084超低压差线性稳压可调电压输出。
按改制工作进程排列如下:
1.配个带漏电保护(兼开关)电源线
2.输入端添加1A AC电源滤波器。
3.整流管并联电容
4.第一路5V开关电源输出增加短路保护电路,限流电流由0.5A扩到1.9A,过压保护8.7V改为6.3V
5.第二路18V开关电源稳压输出改为15V,过压保护由21V改为16.3V,限流电流扩到2.45A,增加短路保护。增加一级线性超低压差13.6V稳压电路。
6.第三路18V开关电源输出改为20.6V,过压保护21V改为21.6V,限流电流扩到2.45A,增加短路保护。后级用LT1804超低压差IC组成第二级1.5V-19.5V可调线性稳压电路。原机自带电压跟踪电路,即:后级超过设定电压差,前级L4960自己降低输出电压。
以上短路故障排除后电路可自动恢复送电。若过电压则自动关闭电源需人工启动。
试验把第三路输出1.5V-19.5V短路保护压差检测设定到4V。即:当后级电压为1V以下时,短路保护电路动作。
短路保护动作电压与电压跟踪电路压差过大是一对互相影响的矛盾。
我在电路上补偿电压跟踪电路压差,使输出电压实际压差减小。改进后实际测量:
输出电压: 跟踪电路压差:
2.5V 2.75V 因为前级最低稳压值为5.1V所以此压差没法降低。
5V 1.96V
10V 1.7V
15V 1.49V
19.48V 0.89V
后级改用LT1084低压差稳压IC,当输出电压5V-19V时,LT1084工作压差为1.96V-0.9V。短路时5mA电流通过,去掉短路线电源可自行启动,达到设计要求。
最新拍图:
改动的地方
改动前的样子
高41cm宽28cm厚11cm近20Kg重的巨无霸移动电源,拎到街上一定拉风。
原回复:
--- Signature ---
网络搬运工